@Эдвард С, ну, есть вводной автомат, он, как раз, общий, а от него далее уже ставятся ДА (чаще всего, на розеточную группу в санузле, на штепсельную розетку для плиты, на розеточную группу кухни, бывает, от застройщика ещё что-то дополнительно ставится, к примеру, тёплый пол), ВА с характеристикой А или В (на все группы освещения), ВА с характеристикой В или С на остальные розеточные группу или иные, предусмотренные застройщиком нагрузочные цепи, в том числе и кондиционер. что же касается - почему у неё всё вышибло в квартире (она же закоротила кабель для кондиционера, а свет тоже погас) - скорее всего, совокупность нескольких факторов, но главный из них - вводной автомат и автомат для кондёра одного номинала какого-то чёрта установлены, через какой автомат больше ток прошёл (превысив этот самый номинал), тот и вышибло. Так как в квартире (минимум) включен свет (а, возможно, что-то ещё), то на вводном автомате этот предел (превышение номинала) раньше и образовался.