@Босяк, электосчётчик на 60 ампер на 220 вольт купить не проблема
купить то - не проблема, а какие последствия ждут!?
простой расчёт:
1. какую суммарную мощность потянет автомат на 60А!?
ответ: 60А x 220В = 13,2 кВт.
2. какое сечение должно быть на вводе у провода!?
ответ: минимум 10 мм2.
3. кто отвечает за вводный провод!?
ответ: обслуживающая дом компания, а собственник не имеет права ничего делать по электрификации до счётчика включительно.
4. с чего это вдруг вам кто-то обязан подводить кабель с сечением 10 мм2!?
ответ: никто не обязан, проложен со времён постройки дома либо алюминий сечением 2,5-6 мм2, либо медь сечением 1,5-4 мм2.
5. какую максимальную нагрузку они потянут!?
ответ: в лучшем случае 35-40А. а в худшем 25-30А.
6. какова максимальная мощность электроприборов должна быть!?
ответ: в лучшем случае 40А x 220В = 8,8 кВт, в худшем 25А x 220В = 5,5 кВт.
итоговый вопрос уже к вам: как вы думаете, что будет, если на провод, который тянет 5,5-8,8 кВт, при автомате на 60А подключить котёл на 5 кВт, бойлер и плитку каждые этак на 2 кВт, чайник на 1 кВт, холодильник и телевизор по 0,3 кВт каждый, комп этак на 0,5 кВт и по всей квартире лампочки на общую мощность в 0,2 кВт (всего по приборам 5+2+2+1+0,3+0,3+0,5+0,2 = 11,3 кВт)???
пс. а что будет если на минуту-другую электричество пропадёт, а потом это всё разом врубится??? (даю подсказку - "пусковой ток", гугляндекс вам в помощь).